buna ziua , probleme cu centrala pe gaz immergas eolo mini 24
Am o rugaminte cine ma poate ajuta ,am o centrala pe gaz immergas eolo mini 24 de la un timp am auzit in interior niste zgomote ciudate de parca se bateau niste cratiti asta nu intotdeauna fapt pentru care am chemat un" specialist " acesta s-a uitat putin la ea a pus un aparat mi-a umblat ceva la debitul de la gaz ne
Incalzire centrala Radiant
Buna seara, Daca ma poate ajuta cineva cu o informatie. Am o centrala radiant de 24 KW cu boiler incorporat, si am urmatoarea problema, nu mai incalzeste caloriferele cu toate ca pe panoul centralei apare ca am temperatura si ca functioneaza normal. Multumesc
creste presiunea in centrala Westen energy 240fi
buna ziua. pb la centrala: creste presiunea in timpul functionarii de la 1.4 cat e normal la 2.5 3 bari unde este supapa de suprapresiune in 2 3 ore atunci cand functioneaza la 60 65 grade apa. Singura rezolare este sa scot apa din calorifer pana junge la 1.4 1.2 bari. am chemat pe cineva mi-a zis ca e robinetul de in
centrala termica vitopend 100
Buna ziua, V-as ruga sa ma ajutati cu un sfat.Am o centrala Vitopend 100 si de ceva timp face un zgomot foarte puternic(un huruit ca si cum ar decola un avion)la pornirea pe incalzire.Acest zgomot nu este de foarte lunga durata,10-15 secunde,dupa care centrala merge normal.Deasemenea presiunea scade la 0,chiar daca um
CENTRALA GAZ ferroli DIVAtech F 24 D
Am o centrala ferroli divatech f 24 d si in ultimele zile i-mi apare anomaliile A 21,F 20 dupa re bineinteles se opreste centrala poate sa imi spuna cineva cauza acestor anomalii? Am sunat la un service si imi zic ca e ceva normal dar mie nu mi se pare normal sa tot stai sao resetezi
Variatii mari de presiune pe instalatia de incalzire
Dupa 2 ani de functionare, fara probleme, acum, in cel de al 3-lea an, la centrala termica de apartament, de 24 kW, model Protherm Lynx, presiunea in instalatia de incalzire variaza foarte mult, astfel: 1.Daca e reglata la limita minima, cand apa este rece, la 0,8 bar, odata ce porneste pe incalzire, cu reglare la 65°
IMMERGAS Eolo Mini 24
Buna ziua, Am o centrala EOLO MINI 24 si in ultimele zile am avut probleme cu apa calda. Cand deschid apa calda centrala porneste 2-3 secunde dupa se restarteaza, ciclu care se repeta de vreo 4 ori dupa care imi apare cod eroare 04. Trebuie resetata si de cele mai multe ori isi revine, mai ales daca merge caldura inta
officedirect.ro - magazin neserios - NU CUMPARATI
nu cumparati de la officedirect – magazin neserios pacalesc clientii buna ziua, scriu acest post pentru a va recomanda sa nu cumparati produse de la officedirect.ro eu am cumparat o tabla magnetoplan de la ei. pe site era afisat garantie 5 ani si fabricata in germania. am primit o tabla fabricata in
Problema Centrala termica Ferroli New Elite F30 E
Buna ziua, Va rog sa ma ajutati cu un sfat in urmatoarea problema: centrala imi intra in avarie F05(interventie presostat de aer - nu se inchide contactul in 55"). Asta e problema veche de acum un an dar nu a mai facut asta pina de curand cand la fiecare pornire intra in aceasta eroare. Ca sa reusesc s-o fac sa mearga
Am un instant feroli zafir  C11  GPL.
Am un instant feroli zafir  C11  GPL.Functioneaza 2 minute ,se intrerupe ,dupa 1 minut porneste iar.Functioneaza 2 minute si se opreste iar.Care ar fi cauzele?
probleme centrala immergas eolo star
buna ziua! problema consta in faptul ca centrala nu mai face nici cald, nici apa calda menajera, functioneaza fara intrerupere ventilatorul de admisie-evacuare, nu se opreste decat daca deconectez centrala de la reteaua electrica. la reconectare apare pe display un "n" si uneori porneste, dar nu de la prima incercare.
centrala immergas eolostar 24kw
Buna ziua, am o centrala imergs eolostar 24kw. Imi scade foarte des presiune pe incalzire. In momentul cand incarc instalatia la 1bar si porneste pe incalzire creste prresiune pana undeva peste 3 bar si imi cupleaza supapa de siguranta. Dupa ce se raceste apa in instalati scade presiune la zero si intra in avarie. va r
Eroare E2 Centrala MORA 23kW tiraj fortat
Buna ziua , vin cu rugamintea la dvs de a-mi da un sfat in legatura cu urmatoare problema. Centrala mea cand merge , cand NU merge si intra pe E2. Azi dimineata am incercat de mai multe ori sa o resetez sa plece si la fel: 1. Pleaca pompa de recirculare agent termic, 2. Pleaca ventilatorul pt gaze arse, 3. Se
Dimensionarea vasului de expansiune in instalatiile de incalzire
Dimensionarea vasului de expansiune in instalatiile de incalzire Pentru a vedea exact cum se calculeaza si dimensioneaza un vas de expansiune in instalatiile termica accesati acest link: dimensionare vas expansiune  
calcul butelie egalizare in instalatii termice
Dimensionarea buteliei de egalizare in instalatiile de incalzire Pentru a vedea exact cum se calculeaza si dimensioneaza o butelie de egalizare in instalatiile termica accesati acest link: calcul butelie de egalizare  
ferolli divatec f24
am achizitionat o centrala ferolli divatech f24 si am o nelamurire. La apa calda menajera e setata temperatura de 40 grade dar cand se foloseste apa calda menajera temperatura creste pana la 71 grade (asa arata pe display). daca o setez la 40 grade de ce nu ramane la temperatura setata?
Instalatii electrice
Instalatii electrice Utilizarea energiei electrice in scopuri gospodaresti a luat in ultimul timp o amploare deosebita , devenind practic indispensabila. Nu se poate concepe notiunea de confort fara curent electric. Oriunde ,chiar si in varful muntelui,
Probelma centrala wiessmann vitopend 100 acm si incalzire
Buna ziua am si eu o problema cand ii dau drumu pe calorifere nu 'functioneaza' apa calda (pt vase, baie etc) DELOC si cand ii dau drumu la apa calda nu 'functioneaza' calorifele DELOC, de la ce sa fie? Va multumesc.
sunt plecat din tara
salut.sunt plecat din tara pe perioada iernii.....trebuie sa golesc centrala ? cum ar fi mai bine....am primit mai multe sugestii....pro si contra . multumesc
De ce centrala termica am nevoie
M-am hotarat sa-mi schimb centrala termica, doar ca nu stiam ce sa aleg, pe piata sunt foarte multe echipamente de incalzire, si la o prima vedere toate par performante.Am mers la specialistul recomandat de sora mea si impreuna ne-am hotarat ce centrala termica sa cumpar. Specialistul m-a sfatuit sa cumpar o centrala

COMENTARII
RE: problema centrala ferroli domiproject D
In cazul avariei 01 trebuie verificat: - alimentarea electrica a centralei (polaritatea) in cazul in care placa electronica sesizeaza inversiunea fazei si a nulului de lucru (faza-faza; nul-nul) - debitul de gaze: - verificati daca in momentul pornirii cent
RE: buna ziua , probleme cu centrala pe gaz immergas e
Buna ziua! Am inteles din descrierea d-voastra ca intampinati aceste probleme pe regimul de functionare ACM( apa calda menajera) al centralei. In linii marii sunt doua posibilitati in legatura cu manifestarea centralei: 1. Depuneri de calcar la nivelul schimbatorului, caz in care nu exista transfer termic si atunci apare fenomenul de supratemperatura. Cel mai probabil
RE: problema centrala ferroli domiproject D
ami apare avaria A01 am gasit gazele oprite am dat drumu la aragaz , mergea am scos centrala din priza si tot aceeasi avarie am .Mentionez ca am presiune de gaze.
RE: CENTRALA GAZ ferroli DIVAtech F 24 D
pentru a diacnostica correct situatia va rugam sa ne precizati lungimea cosului de evacuare . daca este cosul standard al centralei atunci trebuie sa verificati etanseitatea cosului , sa nu fie obturat, sa se curate paletele ventilatorului. (ventilatorul nu poate asigura turatia necesara in vederea evacuarii gazelor arse ). daca cosul este prelungit atunci trebuie v
RE: centrala termica vitopend 100
huruitul poate fi cauzat de depunerile de calcar de pe schimbatorul primar sau a presiunilor de gaz necorespunzatoare arderii. recomandam a se verifica presiunea gazului la arzator si a se curate chimic schimbatorul primar. pentru zona bucuresti , ilfov va recoamndam societatea autorizata iscir si viessmann : sc reparatii central srl , www.reparatiicentrale.ro
RE: creste presiunea in centrala Westen energy 240fi
posibil vasul de expansiune sa aiba membrane fisurata si nu mai poate prelua dilatatia. de verificat si eventual schimbat vasul de expansiune
RE: Incalzire centrala Radiant
posibil vana cu 3 cai defecta - nu poate comuta de pe apa calda pe incalzire
RE: Eroare E2 Centrala MORA 23kW tiraj fortat
Se schimba presostatul !
RE: centrala termica vitopend 100
Presiune scade si apoi creste pentru ca numai este aer in vasul de expansiune al centralei. Chemati un specialist sa va rezolve problema!
RE: IMMERGAS Eolo Mini 24
Avaria 04 se refera la o anomalie pe placa centralei termice, posibil placa sa fie defecta sau este posibil sa aveti problem cu curentul electric pe circuitele de joasa tensiune ( fluctuatii de tensiune )
RE: Variatii mari de presiune pe instalatia de incalzi
A se verifica presiunea in vasul de expansiune. ( daca iese apa pe la ventilul vasului atunci acesta necesita inlocuire, deoarece este spart si nu mai poate prelua dilatarile agentului termic.) Daca nu iese apa pe la ventil a se complete cu aer pana la o presiune de 1.3-1.5 bari verificati si daca instalatia este aerisita.
RE: DIVISION GAS Activare/Dezactivare limita temperatu
Optiunea nu este disponibila!!…clipurile video sunt realizate expres pentru acei clienti care au cumparat termostate acum 2 ani de zile din primul lot si aveau aceasta posibilitate.
RE: DIVISION GAS Activare/Dezactivare limita temperatu
Ce optiuni are clientul sa regleze limitarea de temperatura ?
RE: DIVISION GAS Activare/Dezactivare limita temperatu
Referitor sa solicitarea DVS, va comunicam ca aceasta optiune (de a activa o limita de temperatura pentru agentul termic) nu mai este disponibila la noile versiuni software ale termostatelor 816 RF si 908 RF. Versiunea veche era disponibila insa realizarea ei efectiva putea fi facuta doar pentru termostatele de pardoseala.
RE: cronotermostat division gas model DG 908 RF wirele
Buna ziua.Am cumparat cu cronotermostat Division Gas 908rt si nu reusesc sa fac limitarea de temperatura cum o descrieti dumneavostra in filmuletul de prezentare.Am montat baza la centrala si am incercat sa fac limitarea de temperatura am apasat butonul bazei se aprinde ledul rosu continuind apasarea fara sa mi se aprinda nici un led verde acel prim led care in prima faza
RE: DIVISION GAS Activare/Dezactivare limita temperatu
Buna ziua .Am cumparat un ambiant Division gaz 908rt si nu reusesc sa fac limitarea de temperatura.Apas butonul receptorului se aprinde ledul rosu,apas iarasi butonul bazei lung si nu mi se aprinde ledul verde cel care imi arata ca pot face limitarea de temperatura si mi se aprinde ledul galben cel care imi arata ca comunica cele doua aparate intre ele.Centrala imi fct pin
RE: probleme centrala immergas eolo star
Posibil Placa electronica defecta, releul ventilatorului ramane blocat si de aici situatia descrisa de dumneavoastra
RE: Am un instant feroli zafir C11 GPL.
Posibil sa fie defect ceasul de butelie si sa vina gazul cu intreruperi
RE: Problema Centrala termica Ferroli New Elite F30 E
"nu se inchide contactul in 55" – in interiorul presostatului de gaze arse este o membrana de cauciuc si un contact care declanseaza cand ventilatorul porneste si creeaza o presiune asupra lui. Daca ventilatorul nu reuseste sa faca presiunea necesara, contactul din presostat nu se inchide si nu da comanda pe placa electronica, din acest motiv nu porneste centrala. In ace
RE: Eroare E2 Centrala MORA 23kW tiraj fortat
buna ziua sfatul nostrum este sa inlocuiti tubul venturii. acesta ffind deformat nu poate depresuriza si deschide vana de gaz multumim