Problema centrala termica westen quasar 24 f

Te intereseaza centrale termice ? Suna la 0729-985-667



Buna ziua. Am o centrala de apartament westen quasar 24 f. Are doua moduri, vara si iarna, in modul de vara nu incalzeste apa. Daca o trec pe modul iarna si opresc caldura, coborand temperatura din termostat ca sa nu porneasca caldura...atunci apa se incalzeste.
Cu alte cuvinte, apa o incalzeste numai in modul "iarna".
Va multumesc anticipat !

Logare
Problema centrala termica westen quasar 24 f
Din descrierea dumneavoastra poate fi vorba de un contact imperfect pe placa electronica. va rugam sa verificati acest aspect sau sa chemati un partener de service Westen

Buna ziua
Buna ziua.De curind am o problema la centrala de apartament pe gaz western quasat 24 f. am presiunea de un bar in manometru.cind dau drumu la caldura,creste presiunea in manometru de aproape se da peste cap acu si incepe sa iasa aburi si sa picure prin toate inkeieturile.daca golesc apa prin aerisirea unui calorifer,nu mai porneste centrala.apare avarie la apa prin licarirea unui led rosu.creste presiunea numai pe caldura.mentionez ca robinetul de umplere e bun,inkide corect,presiunea la gaz am scazuto aproape de minim.rog mult de tot un mic ajutor,o idee.multumesc anticipat

aceleasi probleme cu o centrala similara bitermica
Buna ziua, Aceeasi probelam am avut si noi la o centrala tot bitermica asa cum este quasarul si am identificat urmatoarele probleme : - Vasul de expansiune pierdea aer a trebuit reparat - Supapa de siguranta a trebuit inlocuit - Schimbatorul bitermic era colmatat de mizerie si a a necesit o curatare - Revizie generala inclusiv a ventilatorului si a camerei de ardere Dupa efectuarea reviziei va recomandam neaparat sa solicitati echipei de service efectuarea reglajelor pe vana de gaz si pe camera de ardere prin folosirea analizorului si bineinteles remiterea unui buletin de randament a centralei si repunerea ei in functiune conform normelor ISCIR.

Problema centrala termica westen quasar 24 f
o cauza probabila ar mai putea fi si termostatul centralei. chemati un technician sa anuleze termostatul pentru a vedea functionarea centralei atat in modul vara cat si iarna

Cautare
Cont Utilizator
Spatiu Reclama

piese centrale termice

Ultimile Pagini Accesate
centrale termice

Piese centrale termice Ariston, Ferroli, Viessmann, Service autorizat pentru montaj piese centrale termice
Copyright © 2014 forum centrale termice