Probleme Centrale Termice

Orice problema pe care o intampini cu centralele termice fie ele pe gaz, electrice, pe lemne, in condensatie, centrale termice de apartament sau vile va gasi sigur o rezolvare daca vei solicita pe acest forum prin discutii deschise rezolvarea impasului in care te afli.
Am o centrala protherm panther 24 ktv de aproximativ 5 ani si pana acum 1 an a mers ok. De atunci a inceput sa apara intr-una eroarea F29 (am descoperit ca inseamna Lipsa alimentări cu gaz când centrala este în stare de funcţionare.). Eroarea apare mai ales cand centrala este pornita pe incalzire si dau drumul la a
Buna , am o centrala viessmann vitopend 100 , dimineata a pornit normal sa-si faca programul ei de zi cu zi iar la amiaza centrala a fost oprit de la butonul de oprire doar incalzire nu toata centrala. Acum spre seara cand i-am dat drumul porneste centrala se aprinde flacara merge 20-30 de secunde dupa care se opreste
am o centrala viessmann vitolig de 25kv.o am de 6 ani si functionat impecabil.de o bucata de vreme,nu se mai opreste cand se consuma lemnele.merge non-stop.ma refer la ventilator.ar trbui sa se aprinda becul galben care arata ca trbue alimentata.ce pot face?
Buna seara!Am o Centrala Beretta SMART 24 CSI care prezinta urmatoarea problema:cand o setez sa incalzeasca caloriferele ,concomitent cu incalzirea caloriferelor imi incalzeste si tevile de apa menajera , in special cea de apa rece din retea in schimbatorul bitermic ,fara a creste presiunea in instalatie (calorifere).
Detin o centrala pe gaz immergas iar pana anul acesta a mers foarte bine (de 7-8 ani). Apa calda functioneaza fara probleme iar cand dau drumul la incalzire intra in avarie (apa calda inca functioneaza). Bec rosu - aprins Bec galben - intermitent
in locul temperaturii imi apare un L ,apoi err,ma poate ajuta cineva?
am o problema cu centrala termica westen quasar 24 f si anume pe apa menajera nu functioneaza pa apa calda in totdeauna, desi a fost curatata centrala, are cumva supapa de deschidere-inchidere? si aceea sa nu functioneze in totdeauna. va rog dati-mi un rapuns pentru remediere.Multumesc!
centrala mea Beretta Mynute s 24 csi are urmatoarea problema:ventilatorul functioneaza continuu ,nu da scanteie si nu deschide nici gazul si afiseaza eroare A01. Nu este prima oara dar am miscat contactele si si-a revenit,acum nu mai vrea.Ce credeti ca are ?
Buna ziua am si eu o centrala termica sondex braze SL 23 -20TL-AA seria 46248-8 iar de vreo 3 saptamani dupa 30 de secunde in care vine apa fierbinte la robinet , aceasta incepe sa se raceasca treptat si nu stiu care este motivul. puteti sa ma ajutati cu un sfat. Precizez ca am centrala de 2 ani, in primyul an aveam
Buna ziua!Am o centrala Ferroli Domitech f24 si nu se mai regleaza temperatura ACM, adica am pus-o pe temperatura 20 grade si apa aunge la 60, fara sa fi scazut debitul apei.Stie cineva cum sa rezolv problema asta?Multumesc.
Merge ventilatorul, dar nu dă scânteie pe ACM. Pe căldură pompa şi ventilatorul funcţionează, dar nu dă scânteie. Presostatul de fum face contactul, sondele sunt bune. Rezolvare pentru acestă problemă. Mulţumesc !
Buna ziua, Sunt posesorul unei centrale termince Beretta cu tiraj fortat si de ceva timp dupa o functionare de 10 minute se simte un miros de ebonita sau plastic incins.La o verificare atenta am observat ca se incinge foarte tare statorul motorului de la ventilatorul de evacuare.Este un motor de 48W la 230V ~.Am masur
Am o rugaminte cine ma poate ajuta ,am o centrala pe gaz immergas eolo mini 24 de la un timp am auzit in interior niste zgomote ciudate de parca se bateau niste cratiti asta nu intotdeauna fapt pentru care am chemat un" specialist " acesta s-a uitat putin la ea a pus un aparat mi-a umblat ceva la debitul de la gaz ne
Buna seara, Daca ma poate ajuta cineva cu o informatie. Am o centrala radiant de 24 KW cu boiler incorporat, si am urmatoarea problema, nu mai incalzeste caloriferele cu toate ca pe panoul centralei apare ca am temperatura si ca functioneaza normal. Multumesc
buna ziua. pb la centrala: creste presiunea in timpul functionarii de la 1.4 cat e normal la 2.5 3 bari unde este supapa de suprapresiune in 2 3 ore atunci cand functioneaza la 60 65 grade apa. Singura rezolare este sa scot apa din calorifer pana junge la 1.4 1.2 bari. am chemat pe cineva mi-a zis ca e robinetul de in
Buna ziua, V-as ruga sa ma ajutati cu un sfat.Am o centrala Vitopend 100 si de ceva timp face un zgomot foarte puternic(un huruit ca si cum ar decola un avion)la pornirea pe incalzire.Acest zgomot nu este de foarte lunga durata,10-15 secunde,dupa care centrala merge normal.Deasemenea presiunea scade la 0,chiar daca um
Am o centrala ferroli divatech f 24 d si in ultimele zile i-mi apare anomaliile A 21,F 20 dupa re bineinteles se opreste centrala poate sa imi spuna cineva cauza acestor anomalii? Am sunat la un service si imi zic ca e ceva normal dar mie nu mi se pare normal sa tot stai sao resetezi
Dupa 2 ani de functionare, fara probleme, acum, in cel de al 3-lea an, la centrala termica de apartament, de 24 kW, model Protherm Lynx, presiunea in instalatia de incalzire variaza foarte mult, astfel: 1.Daca e reglata la limita minima, cand apa este rece, la 0,8 bar, odata ce porneste pe incalzire, cu reglare la 65°
Buna ziua, Am o centrala EOLO MINI 24 si in ultimele zile am avut probleme cu apa calda. Cand deschid apa calda centrala porneste 2-3 secunde dupa se restarteaza, ciclu care se repeta de vreo 4 ori dupa care imi apare cod eroare 04. Trebuie resetata si de cele mai multe ori isi revine, mai ales daca merge caldura inta
nu cumparati de la officedirect – magazin neserios pacalesc clientii buna ziua, scriu acest post pentru a va recomanda sa nu cumparati produse de la officedirect.ro eu am cumparat o tabla magnetoplan de la ei. pe site era afisat garantie 5 ani si fabricata in germania. am primit o tabla fabricata in
1
COMENTARII
RE: centrala westen energy 240 Fi
Stimate domn, acest efect observat de dumneavoastra are mai multe cauze: 1. senzor ntc pentru apa calda defect 2. schimbator caldura defect 3. regimul de folosinta pe apa calda menajera daca dumneavoastra intr-un inteval foarte scurt dati drumul la apa calda si inchdeti foarte repede robinetul .(ex spalati o ceas
RE: D3 la centrala Divatech f 24 de la Ferroli
Buna ziua, Afisarea pe display a codului "D3" este normala, nu este un cod de avarie (centrala va indica faptul ca ea functioneaza in regimul de incalzire ACM sau in regim de incalzire si este un timp de asteptare pentru a-si face ea setarile necesare pentru functia respectiva). Este o functie care ar trebui sa va aj
RE: Problema Centrala Buderus
Stimate domn, eu va propun urmatoarele solutii : 1. fie cautati pe net firme de service autorizate pentru centralele buderus si ii lasati pe ei sa faca o diagnosticare corecta a problemei la centrala dumneavoastra buderus 2. sunati direct la wilo romania si le comunicati codul pompei de pe centrala dumneavoastra bud
RE: problema centrala ferroli domiproject D
Buna ziua, Din cate inteleg, centrala dumneavoastra functioneaza probabil, in modul “vara”, ceea ce inseamna ca ea furnizeaza momentan doar apa calda menajera si este probabil trecuta pe modul “comfort”, mod care oferta un timp de raspuns foarte scurt pentru furnizarea apei calde, mentinand permanent o tempera
RE: feroli divatech f24
Buna ziua, Probabil problema este cauzata de debitul prea mare al gazului. In momentul furnizarii apei calde menajere, flacara arde la putere maxima pentru a furniza cat mai repede apa calda menajera la temperatura solicitata de dumneavoastra, iar debitul de gaz fiind mai mare decat ar trebui provoaca vibratii in van
RE: Problema Ariston
Stimate domn, in cazul problemei semnalate de dumneavoastra la centrala termica Ariston sfatul nostru este sa contactati un centru service autorizat deoarece trebuie reglata presiunea minima si maxima de la vana de gaz conform datelor tehnice din cartea centralei. Daca sunteti din Bucuresti va recomandam firma SC Repa
RE: Problema Immergas
in cazul semnalat de dumneavoastra la centrala termica Immergas este vorba de membrana de separare din blocul hidraulic al circuitului de incalzire fata de cel de apa rece.Este mai complicat de schimbat si trebuie neaparat sa chemati un centru service autorizat pentru centrale termice immergas.
RE: centrala termica viessmann vitopend 100
Buna ziua,   Este posibil ca centrala dumneavoastra sa fie in modul “comfort” si de aceea ea retine doar 2 litri de apa in interior pe care ii incalzeste,sau daca centrala este oprita sa fie in modul “antiinghet”.In astfel de cazuri este normal sa porneasca pentru cateva secunde si apoi sa se opreasca si sa
RE: Viessmann Vitopend 100 W, TIP Wh1-D
Buna ziua, Dumnevoastra aveti un kit de evacuare standard de la viessmann specific pentru centrala Viessmann Vitopend 100 " WH1D - adica cot 87 grd si tub evacuare cu diametru 60/100 mm. Evacuarea standard permite o lungime maxima a cosului de fum de pina la 5 m in urmatoarele conditii :- orice cot la 90 grd reduc
RE: probleme centrale termice viessmann
Referitor la situatia dumneavoastra,va informez ca motivele cresterii presiunii in instalatie (daca aparatul nu functioneza pe incalzire) sunt robinetul de incarcare care nu inchide complet sau schimbatorul de incalzire este defect(scapari de agent termic intre placi). Totodata supapa de siguranta nu are voie sa des
RE: Centrala Immergas
Exista 2 posibile cauze pentru situatia semnalata de dumneavoastra la centrala immergas: 1) debitul de gaz nu este reglat corespunzator sau 2) posibil depunere de calcar.
RE: presiunea din vasul de expansiune
1. Nu exista posibilitatea modificarii presiunii pe un vas de expansiune , exista posibilitatea adaugarii unui vas de expansiune suplimentar pe returul circuitului de incalzire.
RE: variatii presiune pe circuit termoficare
2. Presiunea indicata de manometru atunci cand centrala nu functioneaza in regim de incalzire este recomandata sa fie la valoarea de 1,5 bar. Cand porneste incazlirea si caloriferele se incazlesc la temperatura setata presiunea trebuie sa fie cu maxim 0,8 bar mai mare decat inaintea pornirii centralei. Diferenta variaz
RE: Temperatura apa calda prea mare
problema la cetrala termica a dv se datoreaza presiunilor de gaz verificati presiunea la regulator si dupa aceea setati presiunea min si max la intrare in focar in cartea tehnica gasiti la reglaje q1 si q2
RE: Problema centrala Wiessmann
2. Buna ziua. Din ceea ce ne transmiteti deduc urmatoarele doua probleme : senzorul NTC de pe circuitul de apa calda menajera defect sau centrala termica prezinta depuneri de calcar pe schimbatorul secundar. Va sugeram contactarea cat mai rapida a unui centru de service autorizat viessmann pt a efectua o spalare chimca
RE: Immergas se stinge flacara
Deduc ca ati putea avea 2 probleme: vana de gaz sa nu fie reglata la minim 1,6 mbar sau senzorul de debit sa dea eroare pe placa electronica. Rugam contactarea cat mai urgenta a unui centru de service autorizat immergas.
RE: Problema centrala termica Viessmann
In primul caz trebuie identificat tipul de centrala termica viessmann. Credem ca este o dilatare a tablei din spatele cazanului. Solutie: se tensioneza partea din spate (intre vasul de exapsiune si tabla din spate a cazanului) cu un distantier metalic.
RE: probleme centrala ferolli domitech f24 d32
Codul de avarie la centrala ferroli domitech f 24 F 20 este din cauza supratemperaturii. Sa se verifice daca placa este setata pe schimbatorul in placi sau pe cel bitermic daca este setata pe bitermic cand deschizi apa calda se opreste pompa si intra in supratemperatura. O alta posibilitate ar fi si filtrul y de p
Problema poate fi cauzata de senzorul de apa calda care ar putea fi defect sau de variatii ale debitului la apa rece. cel mai bine este sa chemati un centru de garantie ferroli
RE: presiunea la centrala viessmann
pentru a creste presiunea in instalatie la orice centrala folositi robinetul de incarcare al centralei cu apa
Cautare
Cont Utilizator
Spatiu Reclama

piese centrale termice

Ultimile Pagini Accesate
Copyright © 2014 forum centrale termice